Решено Промёрзла труба от кессона к дому при -38

#1
Новосибирск, морозы под -38 уже неделю. Система: скважина 52 м, пластиковый кессон, дно на 2,2 м, крышка утеплена пенополистиролом 10 см, сверху снег. Насос погружной на 40 м, бак 100 л и реле в доме. От кессона до дома 9 м ПНД 32 в траншее на 1,6 м, без утепления.
Утром нет воды. Насос включается, ток есть, но в дом ничего не идёт, давление на манометре 0,4. В кессоне на трубах иней, но вода там жидкая, кран в кессоне открыл, течёт. Значит, промёрзло где-то в траншее, ближе к дому, там под отмосткой снега нет, дорожку мы чистим.
Сейчас вожу воду канистрами. Как разморозить ПНД под землёй и как сделать, чтобы больше не повторилось?
Ответить
#2
Максим, промерзание грунта в такую зиму у вас может быть до 2,2-2,4 м, а под чищеной дорожкой и отмосткой ещё глубже, снег там не греет. 1,6 м без утепления это лотерея.
Разморозить можно двумя способами. Через ввод в доме загнать в трубу тонкий шланг и подавать по нему горячую воду, медленно проталкивая к пробке, слив идёт обратно в ведро. Для ПНД 32 подходит шланг 10-12 мм. Второй способ, греющий кабель внутрь трубы через тройник с сальником, но это уже на будущее.
На будущее я бы сделал так: раскопать участок под дорожкой, обернуть трубу утеплителем и сверху положить плиту пенополистирола 50 мм шириной в метр по всей длине траншеи. И пустить греющий кабель снаружи по трубе, он включается только в сильные морозы.
Ответить
#3
Если кессон всё равно будете трогать, можно было бы перейти на адаптер, но для Новосибирска это не панацея, труба всё равно идёт в земле. Главное здесь глубина и утепление траншеи. И смотрите, чтобы вода в трубе не стояла сутками, при разборе промерзает меньше.
Ответить
#4
Шлангом пробил за три часа, пробка была метрах в двух от стены, ровно под дорожкой. Горячей воды ушло литров сорок. Весной буду копать и утеплять. Какой кабель брать и как его подключать безопасно?
Ответить
#5
Кабель саморегулирующийся, 16-20 Вт на метр для трубы 32 хватает, для наружной укладки под теплоизоляцию. Длину берите с запасом на кессон и ввод в дом. Подключение только через отдельный автомат и УЗО на 30 мА, кабель лежит в мокрой земле, без УЗО я бы его не включал. Защитная оплётка кабеля должна быть подключена к заземлению дома.
Перед любыми работами в щитке отключите питание вводным автоматом. Если опыта со щитком нет, пусть подключит электрик, работы там на час. И поставьте простой терморегулятор с датчиком на трубе, чтобы кабель не грел трубу при +5, это прилично экономит.
Ответить
#6
Летом сделал утепление и кабель, следующая зима прошла с водой даже при -40. Кабель включался от силы раз десять.
Ответить