Сервис Частотник умер после грозы, в гарантии отказали

#1
История с частотником, может, кому сэкономит деньги. Скважина 60 м, насос на частотнике, бак 50 л. В июле прошла гроза, свет мигнул два раза, частотник показал ошибку и больше не запустился. Насос проверили отдельно, он жив, изоляция в норме.
Частотник отвёз в сервис. Ответ: пробой входной цепи, следы перенапряжения, случай не гарантийный. Спорить тут, честно говоря, не о чем, всё логично.
Вопросы такие: есть ли смысл ремонтировать входную часть или сразу брать новый? И как защитить новый, чтобы следующая гроза его не добила? Ввод у меня воздушный, дом на краю посёлка.
Ответить
#2
Если пробит только входной варистор и предохранитель, ремонт обычно 3-5 тысяч, это имеет смысл. Если прошло дальше, в силовые ключи, ремонт приближается к цене нового, и я бы не ремонтировал.
Защита: на вводе в дом ставят УЗИП, устройство защиты от импульсных перенапряжений, и делают нормальное заземление. С воздушным вводом на краю посёлка это особенно нужно. Плюс реле напряжения перед частотником, оно отключит его при скачках.
Но это работа в вводном щите. Если нет опыта, делает только электрик, и заземление тоже он, с замером сопротивления. Сами в щиток не лезьте. До ремонта отключите питание насоса совсем, чтобы никто не попробовал включить его напрямую.
Ответить
#3
Поэтому у меня бак 200 литров и обычное реле. Ломаться там особо нечему