01.04.2025, 21:25
Весной приехал, насос в колодце не включается, автомат в щитке выбивает сразу. Открыл домик над колодцем, а там кабель от насоса погрызен, в утеплителе мышиное гнездо. Можно соединить или менять весь?
Решено Мышь перегрызла кабель насоса в домике над колодцем |
|
01.04.2025, 21:25
Весной приехал, насос в колодце не включается, автомат в щитке выбивает сразу. Открыл домик над колодцем, а там кабель от насоса погрызен, в утеплителе мышиное гнездо. Можно соединить или менять весь?
02.04.2025, 06:44
Сначала выключите автомат и не включайте, пока не разберётесь. Мыши часто грызут как раз в домике, там тепло и утеплитель.
Соединять можно, если повреждение выше воды и до него легко добраться. Для погружных насосов есть специальные термоусадочные муфты с клеем, обычная изолента или скрутка не годятся, особенно в сырости. Если погрызено в нескольких местах или у самой воды, проще поменять кабель целиком, для колодца это 10-15 метров, недорого. После ремонта хорошо бы проверить изоляцию мегаомметром, если есть знакомый электрик, это пять минут. Кабель в домике уберите в гофру или металлорукав. И утеплитель выбирайте такой, в котором мыши не селятся, минвату они любят больше всего.
02.04.2025, 23:00
У меня в домике ещё и провод к розетке погрызли. Теперь всё в металлорукаве.
03.04.2025, 19:02
Поменял кабель целиком, 15 метров, убрал в гофру. Автомат больше не выбивает.
|
|