Частотник на колодезный насос: зря потратился?

#1
В колодце погружной насос, вместо обычного реле поставил частотник, бак 24 литра оставил. Давление теперь ровное 2,5, насос не щёлкает, плавно разгоняется. Соседи говорят, что зря потратился и с баком на 100 было бы то же самое. Кто что думает?
Ответить
#2
Думаю, как соседи. Частотник стоит как три хороших бака, ломается дороже, а в колодце, где вода летом садится, ещё и сухой ход надо ловить. Бак 100 литров и реле делают то же, только давление гуляет от 1,5 до 3,0. Многие этого вообще не замечают.
Ответить
#3
Тут обе стороны правы по-своему. Частотник даёт ровное давление, плавный пуск без удара по сети и по трубам, насос меньше греется при старте. Но у него свои требования. Кабель от частотника до насоса не должен быть слишком длинным, для колодца это не проблема. Нужно правильно выставить минимальную частоту, иначе на малых оборотах насос может не держать давление и греться. И частотник не любит грозы и скачки, я бы добавил реле напряжения.
Бак всё равно нужен, хоть 24, хоть 50 литров, чтобы ночью насос не стартовал на каждую каплю. Все подключения только при отключённом питании, и учтите, что частотник после отключения ещё пару минут держит заряд на конденсаторах, это не шутка.
Ответить
#4
Евгений Морозов Написал(а):только давление гуляет от 1,5 до 3,0
На первом этаже этого не замечаешь, а на втором при душе разница ощутимая. У меня частотник и бак 50 л на скважине 60 м, четвёртый год держит 3,0 на втором этаже без скачков. Для меня это стоило своих денег, но я считал, а не на глаз.