Сообщений: 8
Тем: 5
Зарегистрирован: 07.2021
Репутация:
1
Город: Ленобласть
Источник: скважина 50 м
Оборудование: погружной
Бак 50 л, насос включается часто, когда набираем ванну, каждые полторы минуты. Поменять на 150 некуда, котельная маленькая. Можно повесить рядом на стену второй на 50 и соединить параллельно? Будет работать как один на 100?
Сообщений: 91
Тем: 16
Зарегистрирован: 05.2021
Репутация:
43
Город: Подмосковье
Источник: собираю системы заказчикам
Оборудование: работаю с любым
Можно, так часто делают. Подключаете через тройник на одну линию до реле, давление воздуха в обоих выставляете одинаковое, и будет почти как один бак на 100, полезный объём сложится. Подводы к обоим сделайте одного диаметра и короткие, чтобы один не работал за двоих
Сообщений: 4
Тем: 2
Зарегистрирован: 07.2023
Репутация:
0
Город: Кострома
Источник: колодец
Оборудование: частотник
а может частотник? У меня частотник, насос вообще не щёлкает, бак маленький. Дороже, да, но вопрос с включениями закрыт
Сообщений: 38
Тем: 1
Зарегистрирован: 03.2022
Репутация:
27
Город: Нижний Новгород
Источник: скважина 60 м
Оборудование: частотник + бак 50 л
Частотник решает другую задачу и стоит в разы дороже второго бака. Если жалоба только на включения при наборе ванны, второй бак самый дешёвый вариант. Прикиньте: в 50-литровом при реле 1,5-3 полезных литров 17-18, в двух около 35. Включений станет вдвое меньше
Сообщений: 8
Тем: 5
Зарегистрирован: 07.2021
Репутация:
1
Город: Ленобласть
Источник: скважина 50 м
Оборудование: погружной
Частотник пока не потяну. Второй бак купил, завтра повешу. Воздух в старом тоже проверю, давно не смотрел