Три колбы подряд при баке 50 л: зачем?

#1
Смотрю, как люди собирают: насос, сразу три колбы 50, 20 и 5 мкм, потом бак 50 л, потом реле. А потом пишут, что насос щёлкает и давление в душе гуляет. У меня бак 200 л и одна колба после него, пять лет без проблем. Зачем столько ступеней перед баком?
Ответить
#2
Евгений, каскад сам по себе нормальная вещь, если вода с песком или с железом. Неправильно ставить его до бака и до реле. Реле должно видеть давление в баке, а не после трёх забитых картриджей. Тогда насос не дёргается, а каскад просто снижает давление в доме, и это видно на манометре.
Ответить
#3
У меня похожая история была, только с одной колбой после бака. Перепад надо смотреть всегда, двух манометров хватает. Три колбы на песчаную скважину я бы не ставила, меняешь три картриджа вместо одного.
Ответить
#4
Вот и я о том же. Экономят на баке, потом покупают картриджи.
Ответить
#5
Давайте посчитаем, раз спор. Каждая колба с чистым картриджем при расходе 1,5 м³/ч даёт перепад примерно 0,1-0,2 бар, с забитым до 0,8. Три последовательно, это от 0,4 бар на чистых до двух бар на грязных. Если они стоят до реле, то при открытом кране реле видит падение на эти два бара и включает насос раньше, чем бак реально опустел. Отсюда частые включения даже при нормальном баке.
Если каскад после бака и реле, насос работает по реальному давлению бака, а в доме вы получаете 3,0 минус перепад. При реле 1,5-3,0 и забитых колбах на втором этаже будет почти ноль. Поэтому оба правы: каскад не вредит, вредит его место и отсутствие манометров. А объём бака здесь вторичен, он влияет на число пусков, а не на потери.
Ответить
#6
Двумя манометрами до и после фильтров этот спор и решается. Ставлю всем заказчикам, стоят копейки.
Ответить