В деревне вечером 185 вольт: насос это переживёт?

#1
Купил мультиметр, померил вечером розетку: 185-190 вольт, днём 205-210. Насос погружной в колодце, включается тяжело, с гулом. Соседи говорят, у всех так, сети старые. Насос жалко, ему второй год. Что ставить: стабилизатор или реле напряжения?
Ответить
#2
Реле напряжения при 185 насос просто отключит, и вечером вы будете без воды. Тут нужен стабилизатор, причём с запасом по мощности, пусковой ток у насоса в 3-4 раза больше номинала. Насос какой мощности?
Ответить
#3
На табличке 0,75 кВт
Ответить
#4
Тогда стабилизатор не меньше чем на 3 кВт. И смотрите нижний предел по входному напряжению, чтобы был с запасом, 140-150, а не 170. Реле напряжения можно поставить уже после стабилизатора, на всякий случай
Ответить
#5
Из того, что к нам в ремонт приносят, погружные на низком напряжении горят часто, обмотка перегревается. Так что вопрос не пустой. И напишите в сетевую организацию заявление о качестве напряжения, 185 это ниже нормы. Бывает, приезжают и переключают отпайку на трансформаторе, у моих соседей так помогло
Ответить
#6
Заявление куда писать, туда, откуда счета за свет приходят?
Ответить
#7
За напряжение отвечает сетевая организация, у которой на балансе ваши провода и трансформатор. Счета может присылать другая. Если не знаете, кто у вас сетевая, это указано в договоре энергоснабжения или спросите у соседей, кто уже писал
Ответить
#8
Заявление написал, стабилизатор на 3,5 заказал. Пока вечером ванну не набираем, моемся днём
Ответить