21.01.2023, 09:12
Кабель саморегулирующийся, 16-20 Вт на метр для трубы 32 хватает, для наружной укладки под теплоизоляцию. Длину берите с запасом на кессон и ввод в дом. Подключение только через отдельный автомат и УЗО на 30 мА, кабель лежит в мокрой земле, без УЗО я бы его не включал. Защитная оплётка кабеля должна быть подключена к заземлению дома.
Перед любыми работами в щитке отключите питание вводным автоматом. Если опыта со щитком нет, пусть подключит электрик, работы там на час. И поставьте простой терморегулятор с датчиком на трубе, чтобы кабель не грел трубу при +5, это прилично экономит.
Перед любыми работами в щитке отключите питание вводным автоматом. Если опыта со щитком нет, пусть подключит электрик, работы там на час. И поставьте простой терморегулятор с датчиком на трубе, чтобы кабель не грел трубу при +5, это прилично экономит.