Оборудование: погружной + бак
Вечером выбило автомат насоса. Спустился в кессон: у оголовка кабель погрызен, в одном месте видно медь. Насосу полтора года, скважина на известняк. Автомат выбивает сразу при включении. Это гарантийный случай или сам виноват?
Сообщений: 70
Тем: 17
Зарегистрирован: 05.2020
Репутация:
51
Город: Тула
Источник: колодец 10 колец
Оборудование: станция + реле
Не гарантийный, это механическое повреждение, сервис его не примет. Сначала главное: отключите автомат насоса и повесьте на щиток записку, чтобы никто из домашних не включил. Пока кабель с открытой медью лежит во влажном кессоне, под напряжением там ничего не трогать.
Если повреждение выше оголовка, участок можно вырезать и соединить специальной термоусадочной муфтой для погружных кабелей, с клеевым слоем. Скрутка с изолентой в кессоне не живёт, там конденсат. После ремонта нужно мегаомметром померить изоляцию кабеля вместе с насосом, чтобы понять, не набрал ли он воды через повреждение.
Если опыта с электрикой нет, зовите электрика, работа на полчаса. Кабель потом в гофру, а люк кессона на уплотнитель.
Сообщений: 18
Тем: 4
Зарегистрирован: 10.2020
Репутация:
3
Город: Новосибирск
Источник: скважина 52 м, кессон
Оборудование: погружной + бак 100 л
Мыши в кессоне у меня каждую зиму. Кабель в гофре, на люке уплотнитель, вторая зима без погрызов.
Сообщений: 5
Тем: 2
Зарегистрирован: 07.2024
Репутация:
0
Город: Казань
Источник: скважина на известняк
Оборудование: погружной + бак
Вызвал электрика, он вырезал 40 см, поставил муфту, кабель убрал в гофру. Изоляцию померил, сказал, всё в норме. Насос работает, автомат не выбивает. Обошлось в 2500 вместе с муфтой. Отраву тоже поставил.