Поставить второй бак на 50 л рядом со старым: имеет смысл?

#1
Бак 50 л, насос включается часто, когда набираем ванну, каждые полторы минуты. Поменять на 150 некуда, котельная маленькая. Можно повесить рядом на стену второй на 50 и соединить параллельно? Будет работать как один на 100?
Ответить
#2
Можно, так часто делают. Подключаете через тройник на одну линию до реле, давление воздуха в обоих выставляете одинаковое, и будет почти как один бак на 100, полезный объём сложится. Подводы к обоим сделайте одного диаметра и короткие, чтобы один не работал за двоих
Ответить
#3
а может частотник? У меня частотник, насос вообще не щёлкает, бак маленький. Дороже, да, но вопрос с включениями закрыт
Ответить
#4
Частотник решает другую задачу и стоит в разы дороже второго бака. Если жалоба только на включения при наборе ванны, второй бак самый дешёвый вариант. Прикиньте: в 50-литровом при реле 1,5-3 полезных литров 17-18, в двух около 35. Включений станет вдвое меньше
Ответить
#5
Частотник пока не потяну. Второй бак купил, завтра повешу. Воздух в старом тоже проверю, давно не смотрел
Ответить




Пользователи, просматривающие эту тему: