22.02.2022, 08:07
Чтобы такое не повторилось, есть простая защита. Датчик протечки на пол рядом с фильтрами и баком и шаровой кран с электроприводом на трубе после насоса. Сработал датчик, кран перекрылся. Насос упрётся в закрытый кран, давление дойдёт до верхнего порога, реле его выключит. Ещё лучше, если система протечки умеет снимать питание с насоса через реле в щитке.
Если сами не работали со щитком, такую врезку пусть делает электрик, с заземлением и отдельным автоматом. Перед любыми работами питание насоса отключайте. И по колбам: меняйте корпуса раз в 5-7 лет, не дожидаясь трещины, затягивайте рукой и ключом совсем чуть-чуть.
А пока ничего не стоит, если уезжаете из дома больше чем на день, отключайте насос автоматом.
Если сами не работали со щитком, такую врезку пусть делает электрик, с заземлением и отдельным автоматом. Перед любыми работами питание насоса отключайте. И по колбам: меняйте корпуса раз в 5-7 лет, не дожидаясь трещины, затягивайте рукой и ключом совсем чуть-чуть.
А пока ничего не стоит, если уезжаете из дома больше чем на день, отключайте насос автоматом.